從日本扛「水波爐」回台狂跳電!功率是1460W插在110V1650W的單插座延長線上,水波爐應該要避免使用延長線

從日本扛「水波爐」回台狂跳電 網揭NG用法:超危險!

「之前日本買水波爐,功率是1460W,插在110V1650W的單插座延長線上,它有過載自動斷電能,每次水波爐烤個兩三分延長線的開關就跳掉了」。

「這是因為100V的水波爐插在110V插座的關係嗎?之前測過家裡電壓大概117V,請問這樣有需要用到變壓器嗎?要不然烤箱功能都不能用」。

網友看了紛紛指出,「應該是過電壓造成100v,用117v會告警」、「建議裝個2000W變壓器吧」、「買個變壓器和好一點的延長線試試」、「我沒用延長線,目前用了三年,沒事」、「你的開關限流15A太小,你這台插110V,電流最少16安培起跳,因為只超過1A多所以不會馬上跳,過幾分鐘才跳就是這原因」。

另外也有不少人點出最大問題,「這個跟你用不用變壓器沒什麼關係,水波爐應該要避免使用延長線」、「100V電熱類電器用在117V環境,消耗功率會增加37%,所以可能會超越延長線可承受規格」、「不 要 用 延 長 線」、「延長線最大的承載是1650w,你的線剛好滿載而已~這樣用電算是很危險的使用方式」。

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏