台鐵網路系統當機,雙UPS作為備援,1號UPS過熱燒毀2號UPS卻沒有發揮效用

台鐵網路系統當機近2小時,老舊UPS肇禍

台鐵表示,經過調查確認,售票系統正常,主要是因為UPS燒毀,啟動了機房的消防系統,自動切斷機房的市電,雖然台鐵的UPS不斷電系統採備援機制,但UPS1燒毀後,UPS2雖然正常但並沒有接手供應電力,才會導致機房一直處於斷電狀態,民眾無法使用台鐵網路系統服務。

此次肇禍的UPS不斷電系統為台鐵在民國90年所採購,設計上雖採用雙UPS作為備援,但設備已相當老舊,當1號UPS過熱燒毀,原本應備援的2號UPS卻沒有發揮效用,台鐵最後以恢復機房市電排除問題。事後經過確認2號UPS設備正常,但因為屬於舊機型必需手動才能啟動,為避免類似問題再次發生,台鐵已計劃採購新的UPS。

這起事件除了突顯機房中UPS定期維護管理,以及企業模擬演練各種斷電情形的緊急處置方式重要性。