核一廠燃料池將滿,台電卻不做處理而申請延役,通過後最長可再運轉20年

核一燃料池將滿 擬再延役20年

核一廠明年1月燃料池將滿,台電卻不做處理而申請延役,通過後最長可再運轉20年。立法院8日審查行政院原能會預算,立委質疑核一廠一號機即將屆滿,燃料棒處理也陷入困境,台電卻依舊提出執照更新申請,原能會也受理,簡直視核電廠安全如無物。原能會主委蔡春鴻解釋說,不能預設台電無力處理燃料棒。

教育及文化委員會8日審理原能會104年預算與103年解凍,立委鄭麗君指出,核一廠一號機107年12月屆滿期限,二號機再過1年也要到期,台電102年早該提出除役計畫,現在卻僅有除役綱要,對此,原能會不但沒有督責,反而私下接受台電執照延役申請,並在今年8月進行視察。

鄭麗君質疑,一旦通過,能讓核一再運轉20年,這麼重大的決議卻沒有公告,或向立院報告,並質問蔡春鴻「現在編預算是為了除役還是延役?」

蔡春鴻回應表示,原能會的確受理台電延役計劃書,但審理後未必能延期20年這麼久。台電98年就曾向原能會提出審請,只是99年暫停審查,現在只是再度重提、恢復審查,在還沒除役之前有編列維護預算的正當性。

立委何欣純則質疑,核一廠燃料池明年1月要爆滿,新北市政府還沒通過「水保計畫」,乾式貯存場興建也有安全疑慮,台電無法解決這些問題,原能會還受理延役,根本「腦袋裝大便」,讓核一廠變成炸彈。

蔡春鴻說,原能會不能預設立場,認為台電沒有能力處理燃料棒,也不能幫台電發言,但一定會把關安全顧慮問題。

原能會方面也解釋,假設台電無法撤出燃料,爐心的確無法放入新燃料棒,但明年1月燃料池滿了以後,還是可以調整現有爐心燃料,放在低功率的地方,讓爐心維持運轉臨界點,繼續維持發電。

「燃料棒使用限制在於燃耗而非時間,」蔡春鴻強調,若還沒達到上限,可以繼續使用。但台電必須需要提交相關計畫書,而放在反應爐內的作法可以用多久,還需要原能會評估。


哎呀~蓮花座核電廠不要說是「讓核一再運轉20年」就算「讓核一再運轉200年」都沒問題啦~

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

架恐怖!核一廠2號機跳機竟是人為誤觸疏失

核一廠2號機日前發生跳機事件,台電今(14)日公布調查結果令人傻眼,原因竟是「人員誤觸開關」,導致額外冷卻水進入反應爐,觸動保全系統引起跳機。台電表示,不慎誤觸人員除每月減薪兩萬以及加強教育訓練,並調離不慎誤觸人員,當日值班主管也一併提送懲戒委員會。同時台電向原能會提出報告後,也獲原能會同意重啟機組,14日晚間重啟後,2號機發電將於15日深夜達到滿載。

核一廠2號機上周四(10日)因反應爐水位異常偏高,導致跳機事件,原本以為是零件或機械問題出錯,沒想到台電在成立專案小組進行徹查後才發現竟是人員疏失!

台電14日出爐的調查報告中指出,此次事件是由於核電廠人員在執行電源切換作業時,不慎誤觸開關,導致額外的冷卻水進入反應爐,因而引發這起跳機事件。

《中央社》報導指出,核能發電處處長簡福添解釋,誤觸的電氣控制開關原本就有加註標語,提醒值班人員要兩位當班機組值班主任同意才能啟動,但該名電廠作業人員在執行電源切換作業時不慎誤觸,導致額外冷卻水進入反應爐,引起保護系統安全動作,不過這次反應爐異常高水位造成跳機,是屬於機組設計安全機制,並不會造成任何輻射異常 。

台電調查結果為電廠人員作業疏失,因此該名人員遭每月減薪2萬元並調離職位懲處,相關主管則提送懲戒委員會議處,並強調將持續加強電廠工作人員訓練及督導,避免類似事件再次發生,也向各界致歉。

此外,台電也已經向原能會提出報告,並已陸續進行再起動的作業,預定明(15)日早上6時30分併聯後,約30個小時後可滿載發電。


馬鹿台電會有這種事,也是非常正常!yell

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏
Forums  ›  📰新聞  ›  社會