追氣爆元凶 雄檢要讓管線破洞說話
高雄地檢署追查氣爆元凶,懷疑二聖路和凱旋路口是原始漏氣點,檢察官今(4)日率金屬工業研究專家到場勘查箱涵內的李長榮4吋管線中,發現長7公分、寬4公分的長方形面積28平方公分破洞,檢方將藉此釐清氣爆當天丙烯的散布數量和方向,並由李長榮和華運公司輸送丙烯時管線內的壓力,試算28平方公分的面積引起的爆炸面積,和這次氣爆面積、威力是否吻合。
雄檢指出,二聖路和凱旋路口一帶是爆炸最嚴重的地區,因此懷疑下方的涵洞內的管線破洞是原始漏氣點,該處管線丙烯外洩後,透過水流快速流竄,氣爆引發大區域災害,要釐清氣爆原因,必須趁路面回填前,勘查地下管線分布和相接情況,並完成勘測。
雄檢表示,除了凱旋、二聖路口箱涵的破洞外,目前也在清查有無其他洩漏點的可能性,並將找化學專家計算,液態丙烯從長7公分、寬4公分、面積28平方公分缺口洩漏時,每小時可轉化成幾公升氣體,10公噸的氣態丙烯從面積28平方公分的缺口洩漏,到底需要花多少時間,藉此釐清是否還有其他洩漏點存在。
雄檢表示,二聖路和凱旋路口下方的涵洞管線確實有破損,但目前要先鑑定管線破裂的原因和破損形成方式。檢察官謝肇晶表示,涵洞內有3條石化業者管線,其中只有1條有破損,是李長榮所屬的4吋管線,且破洞不是在涵管口,而是在管線中段。
謝肇晶說,管線破損原因需要專業鑑定,是由內而外、或是由外而內,才能釐清管線破損是氣爆所致或補丁鬆脫、金屬鏽蝕等,明天會找這3家所屬管線業者到場做最後確認,還會請金屬檢測專業單位到場協助鑑定適不適合進行截切,如沒問題就裁切2至3公尺,調查這個平整缺口是管線老舊鏽蝕或爆炸破損?
高雄氣爆 檢找到破洞 鑑定破損原因
高雄發生氣爆造成嚴重死傷,檢察官今天會同業者和專家,在現場找到凱旋、二聖路口箱涵內的李長榮4吋管線有7X4公分破洞,懷疑這就是最原始的漏氣點。檢察官謝肇晶表示,請專業單位鑑定管線破損原因與造成方式,在管線未檢測、鑑定前,檢方不預設立場,不會認定特定業者。
檢察官接下來檢方將全面勘驗石化管線及下水道分佈,釐清氣爆當天丙烯的散布數量和方向,並製成3D立體透視圖,重建案發經過。
檢方表示,除了凱旋、二聖路口箱涵的破洞外,目前也在清查有無其他洩漏點的可能性,並將找化學專家計算,液態丙烯從7X4公分的缺口洩漏時,每小時可轉化成幾公升氣體,10公噸的氣態丙烯從7X4公分的缺口洩漏需花多少時間,以釐清是否還有其他洩漏點存在的可能。
檢方表示,氣爆當天現場丙烯外洩,但民眾仍聞到瓦斯異味,專家指出應是丙烯洩漏後,因丙烯比空氣重,當它在地下水道蔓延時,會將下水道內的沼氣逼出,而沼氣與瓦斯味道相近,民眾才會誤以為是瓦斯外洩。
檢方勘察發現 榮化管線有破損
高雄地檢署4日邀專家前往凱旋路氣爆災區協同緝凶,專家發現,涵洞中的管線有長寬7x4公分的破口,很有可能是補丁鬆脫、金屬鏽蝕所致。檢調表示,破損原因仍待調查,但私下透露,問題管線很有可能屬於嫌疑最大的李長榮化工。為了進行進一步的開挖清查,中油、中石化將於2天內先清除管內殘留丙烯。
高雄市地檢署檢察官謝肇晶會同財團法人金屬工業研究發展中心檢測組組長陳嘉昌和專案經理林渤詠,於4日上午勘察凱旋路與二聖路口的箱涵內管線,發現洞內一條4吋管線有一處長7公分、寬4公分的破洞,切口完整,很可能是丙烯漏氣的原始點。
謝肇晶說,管線破損的原因仍需專業鑑定,釐清破洞是由內而外還是由外而內,以確認是氣爆,或是補丁鬆脫、金屬鏽蝕所致。由於涵洞中,中油、中石化與榮化的三支管線綁在一起,預計將於5日才切2、3公尺長的破裂管線送驗。至於破損管線屬於哪家廠商,檢調私下透露,「八九不離十應是榮化的。」
另外,高雄市政府為了確保災區開挖清查安全,要求中油、中石化與李長榮化工盡快將油管內殘留丙烯清除。中油與中石化都表示,預計將於今、明2天抽完丙烯,接下來要用氮氣和水把殘留氣體吹淨。
但李長榮化工幹部於4日上午的中央災害應變中心會議上卻表示,基於偵查不公開原則,暫時無法到現場進行止漏與後續的氮氣吹淨作業。
對此,高雄市副市長劉世芳在會議上對李長榮代表的發言相當不滿,認為基於公共安全,檢察官應會同意後續清除作業;環保局局長陳金德也要求李長榮欽自派人到現場,找清楚管線破洞處,並立即做後續清除作業。