核4管線亂裝,英文看不懂,錯誤解讀。台電:我們智能不足

核4管線亂裝 台電:我們智能不足

核四廠一號機電氣工程「錯用」金屬導線管事件,原能會上周完成調查報告,決定裁處三級違規並罰款十萬到五十萬元,同時要求台電全面拆除重裝符合安全規定的金屬導線管。原能會高層官員強調,台電應該不是故意犯錯,而是龍門(核四)施工處和相關廠商「智能不足」、對輻射一無所知,才造成這起事件。

這次爆發錯用風波的可撓性(可彎曲)金屬導線管最主要是保護連接核電廠各種設備的電纜線,避免因水汽滲透造成短路,或長期處於輻射環境下造成老化及脆化,確保核能機組安全。但今年五月間卻爆發台電在採購驗收時,涉嫌「放水」護航,讓廠商以不符輻射安全規範的防水產品取代抗輻射導線管,遭廉政署調查。

相關官員強調,原能會上周完成的調查報告,無關台電採購驗收是否涉及弊案,純粹是從核能安全管制立場介入調查。依規定,無論是反應爐所在的核島區,或其他設備所在的非核島區,只要被劃設為輻射區域且跟安全有關設備,都要使用兼具防水與抗輻射的NWC型金屬導線管;非輻射區域但與安全有關的設備,使用有防水功能的ZHUA金屬導線管即可。

「台電除了在核島區反應爐控制棒驅動系統使用NWC型外,其他被設為輻射區域的安全相關設備,使用的都是ZHUA,明顯違反安全規定。」相關官員難以置信地說,海水幫浦室是非輻射區域,「那邊不必抗輻射,他們把最好的NWC裝上去!」類似案例還很多,有些該裝NWC的、卻沒有裝;有些不用抗輻射的、卻裝了NWC,顯示台電和廠商根本就搞不清楚什麼是輻射區域!

官員說,「台電應該不是故意裝錯,而是沒有常識。我們罵他們,他們回說:『對不起,我們智能不足!』」台電和廠商還有個嚴重的問題,就是英文看不懂,錯誤解讀美商奇異公司設計圖和施工規範。

若以金屬導線管工程標案金額超過四億元估算,拆換重裝經費至少上億元跑不掉。官員強調,原能會的職責是安全管制,要花多少錢,是台電的問題。重點是換裝完成後,還要重新做安全測試,要花很多時間,不曉得核四到底什麼時候可以完工?


原來除了「腦殘」與「馬鹿」以外,還有「智能不足」啊~我懂了!Laugh 以後除了馬鹿大統領以外,還有「智能不足國」!Laugh

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

兩岸果然接軌得天衣無縫,不出十年大家應該就要改用毛幣了。However


媒體報導,目前核一、核二廠附近的「山腳斷層」遠超過原先預估的長度,原能會要求提高耐震係數,若不改善補強,將不排除停機處分,經濟部長施顏祥今天(1號)對此表示,如果核一、核二停機,北部恐會受到「限電」影響,因此需要進行務實評估,考量提高耐震係數程度。(何庭歡報導)

對原能會要求核一、核二廠提高耐震係數,施顏祥首先聲明,「確保核安」是所有能源政策根本,施顏祥再進一步指出,地調所明確資料顯示,核一、核二廠附近的「山腳斷層」並不是第一類活動斷層,因此要提高耐震係數到什麼地步,就需要考量實際承載情形與投入的必要性,進行評估。至於原能會提出,不在期限內提改善將不排除停機處分,施顏祥則回應表示可能後果,他說:『核一、核二停機的話,我目前掌握的數據,北部會限電!(丁守中:那你要採取什麼樣的做法呢?又能兼顧核能安全,又能夠不影響到民生,採取什麼作法?)施顏祥:剛剛講,需要務實去看他整個影響到什麼地步,會發生什麼危險?要找出來。』

台電董事長黃重球則強調,核一廠部分有關「斷然處置」相關管線,已經提升耐震,核二廠則正在評估,台電必定力求通過原能會這一關。而對媒體報導,核四管線錯裝,抗輻射與防水管裝反,台電員工回應「智能不足」,黃重球說:『我的了解,台電同仁應該不會自己講「智能不足」,他們只是按圖施工,他沒有覺得有疑惑的時候,他沒有不斷去反應問說這有沒有問題,反正在施工階段,因為每個階段進度往前走,他就是按圖往下走,大概是這樣的情況。』


台電員工這麼多,老闆又怎麼會知道有沒有員工講過這句話?Whistle

其實台電是說「我腦殘」!Laugh 但因為記者不想寫出這句話,只好寫成「智能不足」!Laugh

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏
论坛  ›  新聞話題  ›  社會